试题详情
- 简答题 某施工单位承接了5km10kV架空线路的架设和一台变压器的安装工作。根据线路设计,途经一个行政村,跨越一条国道,路经一个110kV变电站。线路设备由建设单位购买,但具体实施由施工单位负责。该线路施工全过程的监控由建设单位指定的监理单位负责。项目部在架空线路电杆组立后,按导线架设的程序组织施工。在施工过程中发生了以下事件: 事件1:该线路架设到110kV变电站时,施工单位考虑施工方便,将变电站的一片绿地占为临时施工用地,受到电力管理部门的处罚。 事件2:变压器经开箱检查和本体密封检验后就位,紧接着进行箱体检查、附件安装、注油和整体密封试验,在通电过程中发生烧毁事故。 事件3:在施工过程中项目经理仅采用定期召开内部协调会,没有充分利用其他方法和形式加强内部沟通,结果造成施工进度拖延。经过公司内外协调方法和形式的改进,最终使该线路工程顺利完工。 分析变压器烧毁事故的施工原因。根据公司安全生产责任制,该工程项目部领导各应承担何种性质的安全生产责任?
- 应严格按照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》执行。交接试验的主要作用是鉴定电气设备的安装质量是否合格,判断电气设备是否可以投入运行,变压器烧毁的原因是没有进行交接试验。项目经理对本工程项目负全面领导责任;项目总工程师本工程项目负技术责任,工长(施工员)负直接领导责任。
发生变压器烧毁事故的施工原因是,变压器受潮,而在安装过程中没有进行绝缘检测,耐压试验。工程项目经理应承担全面(主要、连带)责任;项目总工程师应承担技术责任。 关注下方微信公众号,在线模考后查看