试题详情
- 简答题 建设单位G公司投资新建了一化工生产装置。工程进展到投料负荷试运行阶段,建设单位要求施工总承包单位A和相关单位按照负荷试运行的分工要求进行各自准备工作,编制了试运行方案。在负荷试运行开始之前,G公司的大部分操作人员刚刚实习归来,正在熟悉和了解本装置生产流程,部分重要生产管理岗位和操作岗位人员还缺员。建设单位认为当前的操作人员基本上能够胜任操作,满足试运行要求,开始组织负荷试运行。试运行中发生了下列事件: 事件一:投料试运行时主进料泵发生异常停车,使负荷试运行中断2小时。经检查,停车的主要原因是进料控制系统失灵,该控制系统是联动试运行之后才新到货安装的,更换原系统后未进行联合校验和调试。 事件二:投料试运行时发生了一起火灾,因处置不当和延误时机,5小时后大火才被扑灭,投料试运行中止。经事故联合调查组调查,认定事故的原因有: (1)操作工误操作,致使管道系统当时的工作压力远大于设计压力,导致一法兰接口泄漏,高温易燃物料泄漏直接引起大火。 (2)联锁、报警系统到货晚,安装调试工作还没结束而未投用,发生火灾时未报警。 (3)操作人员联系A施工单位保运人员处理,负责管道保运的工人不在值班点,经联系,该员因个人事务离开装置区,20分钟后才赶回。 (4)消防设施的配置等远达不到设计及国家相关规定要求,火灾不能很快控制和扑灭。 说明操作工误操作的主要原因。
- 操作工误操作主要的原因就是刚实习归来,对工艺流程和岗位工作不熟悉,技术和技能低,操作不熟练,还未达到“三懂六会”(懂原理、懂结构、懂方案规程;会识图、会操作、会维修、会计算、会联系、会排除故障)的要求。同时,负荷试运行方案向生产人员交底,事故处理应急方案落实方面的工作也有缺陷。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 某系统工程公司承建了南方城市某大楼
- 某施工单位承担的一项机电安装工程进
- 某国际工程合同总价为3000万美元,合同
- 达海制药厂机电安装工程项目由A单位
- 某建设投资方对一国家大型能源建设工
- 某安装公司中标了东北铸造厂一个以保
- 西南安装工程公司承建某商场机电安装工程,
- 背景 建设单位通过向社会公开招
- 某机电工程公司以EPC方式中标了一化工厂
- 背景 国家拟投资1.5亿元建设某大型
- 西北安装公司承建一水泥厂机电工程,
- 某煤炭企业,为充分利用自己的资源优
- 北方某石油化工公司投资建设一蜡油深
- 在施工过程检查中发现某焊工的合格证
- 某机电工程公司承接了一条20km长
- 某项目部总承包了一个制药车间的全部
- 国家拟在中国南部沿海某地兴建一个大型战略
- 某机电工程采用EPC/交钥匙总承包
- 机电工程中决定资料种类的影响因素有()。
- 建设单位G公司投资新建了一化工生产