试题详情
- 简答题 某化工厂扩建,厂方(业主)将维修问新建工程PC项目的建设授标于A单位。A单位将车间内20t行吊的安装工作承包给无资质的作业队B。作业队B与A单位签订合同,只约定了质量要求和承包价款。C单位为B作业队提供担保。在建设期问,互检中发现有3台车床的垫铁超出规范,具体如下: 1号车床16组垫铁中有77组达到每组6块垫铁;2号车床12组垫铁中有2组只有一块平垫;3号车床12组垫铁中有1组斜铁翘曲。在返工后,达到了规范的要求。 在行车做大车负重行走试验时,行车限位开关失灵,配重突然滑落,砸坏了一台已完成试验的铣床,造成18万元的经济损失。项目部启动质量事故程序,调查结果是由于行程开关接线质量不符合要求使得行程开关不动作而造成这起事故。后重新订购了铣床,并重新安装完毕。该事故造成项目延后70天。业主根据与A单位签订的合同,处罚了A单位7万元。A单位向B作业队提出25万元的索赔。B作业队以无力支付为由拒绝。 用列表法标明垫铁的质量问题。并标出A类、B类、C类问题分别是什么?
-
垫铁超标原因列表如下:
垫铁超标原因歹U表表IH420130-8
垫铁超厚的主要原因是:坐浆厚度控制失误,造成1号车床7组垫铁需增加垫铁数量来调整,致使垫铁数量超标。占超标总数的70%,属于A类。2号车床垫铁不够,主要原因是基础上表面标高过高,造成无法放置斜铁组。本原因是工序问交接时检验不到位,其占超标总量的20%,属于8类。3号车床的斜铁翘曲是因为材料检验失误造成的,占总数的10%,属C类问题。 关注下方微信公众号,在线模考后查看