试题详情
- 简答题已知10kV3×240mm2铜芯交联聚乙烯电缆绝缘厚度为5.4mm,导体半径为9.91mm,试计算该电缆绝缘所承受的最大电场强度是多少?
-
电缆绝缘承受的最大电场强度计算公式为:
电缆绝缘所承受的最大电场强度是1.34kV/mm。 关注下方微信公众号,在线模考后查看