试题详情
- 简答题 某服装厂,共2层,层高为6m,屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h,每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区。该厂房的正北面是耐火等级为二级的四层铝粉厂房,层高为4.5m,正南面是耐火等级为二级的3层食用油仓库,西面是耐火等级为三级的2层印染厂,东面是耐火等级为二级的6层包装厂。该服装厂共设置4部不靠外墙且疏散楼梯净宽度均为1.10m的防烟楼梯间。除首层外门净宽度均为1.20m外,其他门的净宽度均为0.90m;厂房内任一点到最近安全出口的距离均不大于40m,同时按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统等消防设施及器材。 根据以上场景,回答下列问题。 该服装厂的耐火等级应为几级?每层划分为一个防火分区,是否合适?
- 因为该服装厂屋顶承重构件为难燃性构件,耐火极限为0.5h,柱子采用不燃性构件,耐火极限为2.5h,所以其耐火等级应为三级。每个防火分区的最大允许建筑面积为2000m2,又因为该厂房设置了自动喷水灭火系统,所以,每个防火分区的最大允许建筑面积可按规定增加1倍。因此该服装厂每层建筑面积为4000m2,且每层划分为一个防火分区,符合要求。