简答题变电站土建设施竣工(预)验收标准卡中,建筑电气安装工程的验收标准有哪些?
  • 1.接地或接零支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接,接地和接零不得互联。
    2.电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体(外壳)必须接地。
    3.配电箱的底座、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地可靠,不得作为接地的接续导体。
    4.金属电缆支架、电缆导管接地可靠。
    5.接地线敷设美观,焊接或连接规范,防腐到位。
    6.当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须采用专用接地螺栓可靠接地并有明显标志。
    7.户外金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地可靠,且有标志,灯具不能安装在屏柜、设备上方,有防爆要求的房间应采用防爆灯具。
    8.插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求,同一场所的三相插座,接线的相序一致。
    9.开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室外,同一墙面的开关、插座面板的高度一致,建筑外墙开关加设防雨罩。
    10.灯具基础应高出地面100mm,排列整齐,灯具应固定牢靠,金属外壳有明显接地且标志规范清晰,同列灯具排列整齐划一,高低相同;在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处、应装设事故照明;安全疏散处应设置应急照明和明显的疏散指示标志。
    11.场区照明充分考虑日常巡视及检修场地需求,确定位置及数量。
    12.工业电视视频监控系统应充分考虑设备正常运行工作状态及变电站安全保卫的功能要求。