试题详情
- 简答题电压互感器送电时应注意哪些事项?
-
(1)应首先检查该电压互感器在冷备用状态,回路完好,符合送电条件。
(2)电压互感器所带的继电保护及自动装置确在停用状态。
(3)检查电压互感器本体及击穿保险正常完好。
(4)装上电压等级合适且合格的一次侧熔断器。
(5)合上刀闸(手车式或抽匣式电压互感器推至试验位置)。
(6)装上手车式或抽匣式电压互感器的二次插件。
(7)手车式或抽匣式电压互感器推至工作位置。
(8)合上电压互感器的二次侧开关(先交流、后直流)。
(9)检查无异常信号。
(10)投入停用的继电保护及自动装置。
(11)电压互感器本身检修后,在送电前还应按规定测高、低压绕组的绝缘状况。
(12)电压互感器停电期间,可能使该电压互感器所带负荷的电度表转速变慢,但由于还都装有总负荷电度表,因此,电压互感器停电期间,各分路负荷所少用的电量不必追计。 关注下方微信公众号,在线模考后查看