- 简答题空调机组不制冷原因及处理方法?
-
原因分析:
(1)压缩机电机不转:电机断线、烧损;高压压力开关动作,温度开关动作;配线端子安装螺栓松动;空调控制柜电气件不良。
(2)压缩机运转时制冷剂泄漏。
处理方法:(1)测定线圈电阻(20℃)各线电阻间约2.25~2.3Ω,且三相平衡,查看冷凝风机是否正常及配线是否接通,不能修复者更换。
(2)此时,压缩机输入功率、电流减小、需检漏处理后,充注制冷剂。 关注下方微信公众号,在线模考后查看