简答题真空泵就地满水缺水如何判断,如何处理?
  • 真空泵满水、缺水判断:
    1)检查汽水分离器水位
    2)手摸汽水分离器筒体,明显感到筒体发烫,同时真空泵电流增大且抽吸能力下降(凝汽器真空有所下降),这时基本可以判断为分离器缺水;同理,手摸汽水分离器筒体,感觉较冷,有时从分离器排气门处有水滴流出,这时看不见水位,多属满水现象。
    3)听音
    满水处理:
    1)确认补水电磁阀无异常
    2)确认补水电磁阀旁路关闭
    3)打开汽水分离器底部放水门至正常水位关闭
    4)必要时,可以关闭补水电磁阀门前手动门
    缺水处理:1)检查真空泵补水水源正常
    2)确认电磁阀已开启,门前手动门正常开启
    3)打开补水电磁阀旁路门补水
    4)检查并关闭放水门