- 简答题差压(压力)变送器现场指示不准的故障?(至少5项)
-
a.引压点开孔位置不正确。
b.气相积液,液相积气。
c.导压管和各个连接头跑冒滴漏。
d.各个连接线的端子松动。
e.隔离容器安装高度不一致。
f.测量液相带有伴热管线将导压管内液体气化。
g.膜片采用材质不正确。
h.引压管接反。
i.导压管堵塞。
j.平衡阀内漏。
k.量程错误。 关注下方微信公众号,在线模考后查看