试题详情
简答题试叙述变压器气体保护的工作原理。
  • 气体保护是保护油浸式电力变压器内部故障的一种主要保护装置。气体保护装置主要由气体继电器构成。当变压器油箱内部出现故障时,电弧的高温会使变压器内的油分解为大量的油气体,气体保护就是利用这种气体来实现保护的装置。
    变压器正常运行时,气体继电器容器内充满了油,上下开口油杯产生的力矩小于平衡锤产生的力矩,开口杯处于上升位置,上下两对干簧触点处于断开位置。
    当变压器油箱内部发生轻微故障时,产生的气体较少,气体缓慢上升,聚集在气体继电器容器上部,使继电器内的油面下降,上开口油杯露出油面,上开口油杯因其产生的力矩大于平衡锤的力矩而处于下降的位置,上干簧触点闭合,发出报警信号,称为轻瓦斯动作。
    当变压器内部发生严重故障时,产生大量的气体,油汽混合物迅猛地从油箱通过联通管冲向油枕。在油汽混合物冲击下,气体继电器挡板被掀起,使下口油杯下降上,下干簧触点闭合,发出跳闸信号,使断路器跳闸,称为重瓦斯动作。
    若变压器油箱严重漏油,随着气体继电器内哦的油面逐渐下降,首先上油杯下降,从而上下簧触点闭合,发出报警信号,接着下油杯下降,从而下干簧触点闭合,发出跳闸信号,使断路器跳闸。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题