试题详情
- 简答题请表述阻抗继电器的测量阻抗、动作阻抗、整定阻抗的含义。
-
(1)测量阻抗是指其测量(感受)到的阻抗,即为通过对加入到阻抗继电器的电压、电流进行运算后所得到的阻抗值;
(2)动作阻抗是指能使阻抗继电器临界动作的测量阻抗;
(3)整定阻抗是指编制整定方案时根据保护范围给出的阻抗,阻抗继电器根据该值对应一个动作区域,当测量阻抗进入整定阻抗所对应的动作区域时,阻抗继电器动作。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 当中性点不接地系统发生单相接地故障时,开
- 相当于负序分量的高次谐波是()谐波。
- 采用IEC61850-9-2点对点采样模
- 在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(
- 当智能终端报GOOSE控制块断链,有可能
- 单相全波和桥式整流电流,若RL中的电流相
- 在微机保护中经常用全周傅氏算法计算工频量
- 在用拉路法查找直流接地时,要求断开各专用
- 单侧电源线路的自动重合闸装置必须在故障切
- 间隔层防误功能应由测控装置完成,实现本单
- 微机保护的基本算法是()
- 对于500kV3/2接线,开关三相不一致
- 终端变电所的变压器中性点直接接地,在其供
- 在系统发生非对称故障时,故障点的( )最
- 微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超
- 安自装置挂网试运行期间,除所有装置()退
- 保护室内二次接地网经截面不小于()的铜缆
- 同一电压等级下的同一有名值阻抗,分别折算
- 智能终端除采集和控制断路器外,还有采集和
- 计算题:如图D-7所示,有一台自耦调压器