- 简答题计算题:如图D-6,已知拉线与电杆夹角为45°,拉线挂点高12m,拉线盘埋深2m,试计算出拉线长度(不计拉棒露出长度和拉线回头长度)及拉线坑中心至电杆的距离。
-
因tg45°=1
所以拉线坑中心距电杆的距离
L=tg45°×(12+2)=14(m)
拉线长度
拉线坑中心至电杆的距离为14m,拉线长度为16.97m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看