试题详情
简答题叙述4195型控制器的测量指示指针的校正步骤?
  • 1.取下比例带指示盘的盖。
    2.把比例带设置在正作用和反作用的中间。
    3.积分时间常数设置在无穷大。
    4.微分时间常数设置在零。
    5.输入0%的输入信号20KPA、。
    6.松开零点调节锁定螺丝,旋转零点调节钮,使指示指针指示到0%,即刻度的最低限。
    7.输入100%的信号压力100KPA、,指针应指示到100%,刻度的最高限。
    8.否则进行量程调节。旋转量程调节钮,顺时针旋转是增加量程,逆时针为减少。
    9.重复5~8的操作,直到指示误差小于允许误差。
    10.输入50%的压力信号60KPA、,此时指针应指示到满刻度的50%处。否则进行线性调节,必要时进行元件的修理或更换。
    11.重复5~10的操作,直到输入测量信号指示符合要。