试题详情
简答题简述计算机联锁必须满足哪些技术要求。
  • 计算机联锁除应满足一般电气集中的技术条件规定外,还应满足以下要求:
    (1)满足各种站场规模和运输作业的需要。
    (2)具有对室内外联锁设备的检测和监测功能。
    (3)可与其它信号系统结合,并与其它管理系统交换数据。
    (4)在采取安全技术措施的基础上可预排进路。
    (5)应有安全可靠的冗余措施。
    (6)硬件、软件的设计应标准化、模块化、定型化。软件设计主要应包括应用程序和车站数据库两大类,应用程序应适用于不同的站场,车站数据库根据不同的站场设计。
    (7)计算机联锁系统的控制及表示方式应根据需要进行合理的选择。
    (8)计算机联锁设备应符合现行的《微机信号设备安全软件技术条件》和《计算机联锁技术条件》的规定。
    (9)计算机联锁设备在下列环境条件下应可靠工作:
    A.周围空气温度15℃~30℃。
    B.空气相对湿度10%~75%。
    C.大气压力70~106kpa(海拔高度相当于3000m以下)
    D.有良好的密封、防静电措施;
    E.计算机箱、柜应清洁,通风良好。
    F.计算机房应设置防雷地线,其接地电阻应不大于4欧姆;其它(如安全、逻辑地线等)地线接地电阻值应符合设计规定。
    g.计算机电源必须由信号电源屏单独一路供给,在接入计算机前必须经过净化,并采用不间断供电电源(UPS)。UPS应设双套,互为备用。其容量和时间特性应符合设计要求。