试题详情
- 简答题 某机电工程公司施工总承包了一项大型气体处理装置安装工程,气体压缩机厂房主体结构为钢结构,气体压缩机是气体处理装置的核心设备,分体到货。 钢结构厂房屋架为桁架结构,跨度24m,上弦为弧线形,下弦为水平线,下弦安装标高为18m。单片桁架吊装重量为28t,采用地面组焊后整体吊装。机电公司项目部采用2台吊车抬吊的方法,选用60t汽车吊和50t汽车吊各一台。根据现场的作业条件,60吨吊车最大吊装能力为15.7吨,50吨吊车最大吊装能力为14.8吨。项目部认为吊车的总吊装能力大于桁架总重量,满足要求,并为之编写了吊装技术方案。针对本吊装作业的特点,技术方案中针对可能发生的吊装系统失稳、吊装构件失稳的风险,进行了分析,采取了相应的预防措施。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:监理工程师审查钢结构屋架吊装方案时,认为吊车吊装能力不能满足需要,吊装方案不可行。 事件二:监理工程师在工程前期质量检查中,发现钢结构用H型钢没有出厂合格证和材质证明,也无其他检查检验记录。建设单位现场负责人表示,材料质量由建设单位负责,并要求尽快进行施工。施工单位认为H型钢是建设单位供料,又有其对质量的承诺,因此仅进行数量清点和外观质量检查后就用于施工。 事件三:工程进行到试运行阶段,机电公司拟进行气体压缩机的单机试运行。在对试运行条件进行检查时,专业监理工程师提出: (1)压缩机组出口主管道未试压, (2)原料气系统未完工,不能确保向压缩机供应原料气。因此,专业监理工程师认为气体压缩机未达到试运行条件。 根据背景,指出采用2台吊车抬吊钢结构厂房屋架桁架的方法,分析可能发生的吊装系统失稳、吊装构件失稳的风险原因和相应采取的预防措施。
-
吊装系统失稳主要原因有:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协调失误等。
预防措施主要有:多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车,并通过主副指挥来实现多机吊装的同步;采用平衡梁等平衡措施合理分配或平衡各个吊点的载荷;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一致。
吊装构件的失稳主要原因有:由于设计与吊装时受力不一致、构件的刚度偏小。
预防措施为:对于细长、大面积件采用多吊点吊装;对型钢结构、网架结构的薄弱部位或杆件进行加固或加大截面。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 资源管理在机电工程项目中的应用真题案例
- 企业不得列入项目施工成本,也不可列入企业
- 10kV电缆线路敷设后,正确的电缆绝缘电
- 一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标
- 设备基础施工测量的首要步骤是()。
- 特种设备安全法确定的起重机械类特种设备,
- 简述静态炉窑的施工程序与动态炉窑不同之处
- 防腐蚀工程施工过程中,对不可拆卸的密闭设
- 办公室照明通常采用()聚氯乙烯绝缘铜芯线
- 锅炉按水循环方式分类可分为( )。
- 计量活动是以量值准确可靠及()为目的。
- 填料塔属于化工设备中的()设备。
- 焊接完成后,对焊缝质量的致密性试验可以选
- A公司承包某超高层建筑机电工程施工
- 高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理
- 在电弧焊机电源的选用中,( )引弧容易,
- 某安装工程公司承接某地一处大型吊装
- 根据高压管道的特点要求其性能更要具有()
- 通风与空调系统综合效能试验测定与调整的项
- VLV、VV型电力电缆().