- 简答题调整隔离开关的主要标准是什么?
- 调整隔离开关的主要标准如下:(1)三相不同期差(即三极连动的隔离开关中,闸刀与静触头之间的最大距离)。不同期差值越小越好,在开、合小电流时有利于灭弧及减少机械损伤。差值较大时,可通过调整拉杆绝缘子上螺杆、拧入闸刀上螺母的深浅来解决(若安装时隔离开关已调整合格,只需松紧螺杆1~2扣即可),调整时需反复、仔细进行。(2)合闸后剩余间隙(指合闸后,闸刀底面与静触头底部的最小距离),应保持适当的剩余间隙。