- 简答题应如何处理故障电容器?
-
其处理方法如下。
(1)电力电容器在运行中发生故障时,应立即退出运行。首先要拉开断路器及两侧隔离开关,如采用了熔断器保护,则应取下熔断器。
(2)电容器组虽然已经经过放电装置放电,但仍然会有部分残余电荷,因此必须进行人工放电。
(3)放电时,应先将接地线的接地端与接地网接好,然后再用接地棒多次对电容器放电,直至无火花和放电声为止,再将接地线固定好。
(4)还应注意,电容器如果是内部断线、熔丝熔断或引起接触不良,其两极间还可能有残余电荷,这样在自动放电或人工放电时,它的残余电荷是不会放掉的。所以运行或检修人员在接触故障电容器前,还应戴好绝缘手套,用短路线短路故障电容器的两极,使其放电。
(5)此外,对串联接线的电容器也应单独放电。
总之,处理故障电容器时,应注意将电容器两极间残存的电荷放尽,以避免发生触电事故。 关注下方微信公众号,在线模考后查看