简答题使用局部通风机,通风的掘进工作面,必须做到哪些?
  • (1)风电闭锁与甲烷风电闭锁可靠。
    1)风电闭锁是指为掘进工作面供风的局部通风机供风后,其工作面的瓦斯浓度在《煤矿安全规程》的规定范围以内,才可人工为该工作面动力电源线路送电的电气连锁。其作用是防止停风或瓦斯超限的掘进工作面在送电后产生电火花,造成瓦斯燃烧或爆炸。
    2)甲烷风电闭锁是指掘进工作面正常供风或停风的状态下,瓦斯浓度超过整定值或设定值,切断掘进工作面的动力电源,这种瓦斯监控装置与动力电源开关间的连锁,称为甲烷风电闭锁。其作用是防止正常通风产生局部瓦斯积聚时,造成电火源引发瓦斯爆炸事故。
    (2)局部通风机供电符合“三专”要求。保证局部通风机的正常运转是决定掘进工作面安全生产的一个重要环节。以往局部通风机与动力电源共用一条线路,而且供电系统中的漏电继电器的动作不具有选择性,又安装在变电所低压电网的总开关上,而很难保证局部通风机运转的连续性,这给掘进工作的安全造成了重大影响。瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用“三专”(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,但每天应有专人检查1次,保证局部通风机可靠运转。