试题详情
- 多项选择题 某购物中心地上6层,地下3层,总建筑面积126000m2,建筑高度35.Om。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。 2017年6月5日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实 (一)拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;; (二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实; (三)组织实施防火检查工作; (四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效; (五)组织管理志愿消防队; (六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。 然后,检查组对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险品和场所防火防爆,志愿消防队的组织管理,燃气和电气设备的检查和管理及消防 安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对2017年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容有消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程,本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识和技能。 最后,检查组对该购物中心进行了实地检查。在检查中发现:个别防火卷帘无法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个别消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少数灭火器压力步子;承租方正在对三层部分商场(约6000m2)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到达现场核实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防应急广播,同时拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接消防车” 消防控制室值班人员的回答内容中,不符合《消防控制室通用技术要求》(GB255066-2010)规定的有()
A、接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实
B、确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,期待消防应急广播
C、拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打“119”报警
D、报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话
E、报警后到路口迎接消防车
- A,C,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 高层民用建筑安全出口应分散布置,两个安全
- 排烟防火阀平时呈开启状态,火灾时当管道内
- 地铁疏散通道出口处的疏散指示标志应设置在
- 报警阀是通过开启和关闭管网的水流,传递控
- 《高层民用建筑设计防火规范》规定,高层建
- 人防工程医院中位于两个安全出口之间的疏散
- 以下()位于两个安全出口之间的疏散门距离
- 下列()应设置自动喷水灭火系统。
- 民用爆炸物品信息管理系统中的公安机关业务
- 直燃机房的外墙开口部位的上方应设置宽度大
- 民用爆炸物品治安管理的其最基本的措施就是
- 对IG541混合气体灭火系统的管道进行水
- 宾馆和饭店是供旅客住宿、就餐、娱乐和举行
- 下列()情况应设消防水泵结合器。
- 《建筑设计防火规范》规定,储油间的油箱应
- 城市交通隧道内附设的地下设备用房,占地
- 防烟楼梯间适用范围及设置要求是什么?
- 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用(
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,电力
- 一类高层建筑自备发电设备的启动装置应符合