- 简答题有一个温度测量回路,其测量范围为0~1000℃,定义的报警滞后为2%,高报设定值为600℃,高报发生后,操作工采取措施使温度下降,可当测量值降到595℃时高报仍然存在,请问这是什么原因?如何解决?若工艺要求595℃时高报消失,滞后应为多少?
-
(1)当报警滞后为2%时,滞后值=2%×(1000-0)=20℃,所以只有当测量值下降到580℃时,报警才能消失。
(2)设报警滞后为X%,则X%×(1000-0)=5℃,X=0.5,因此报警滞后应设为0.5%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看