试题详情
简答题简述桥钢柱打孔植栓的施工技术标准。
  • (1)各埋入杆外露的轴向方向应符合设计并平行。其不平行度的允许偏差不得超过2°;
    (2)各埋入杆轴心间的相对距离应符合设计要求,其允许偏差不得大于±2mm;
    (3)埋入杆至轨面的高度应符合设计,其允许偏差不宜大于±100mm;
    (4)埋入杆外露长度应符合设计要求,其允许偏差不应大于±20mm;
    (5)邻近桥凳边缘的孔位,其孔位距桥凳边缘应有不小于250mm的混凝土保护距离。
    (6)邻近桥梁的孔位,其孔位距桥梁的最小距离应有不小于200mm的桥梁维护操作距离。
    (7)锚栓轴线应与孔轴线重合,锚栓不应歪斜。
    (8)锚栓灌注后的质量标准应满足《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》(TB10421-2003)的规定,并按规定进行自检和填写自检记录。