- 简答题在中控室接到报警信号后,值班人员应如何进行处理?
-
消防中控室的值班人员接到火灾报警信号后应首先对控制器消音,然后通过液晶显示屏以及电脑显示器(CRT)查看报警点的具体部位,其中一名值班员手持通讯工具赶到报警点确认火情:
1、如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录并利用通讯工具及时像中控室告知情况,中控室的另一名值班人员应对控制器进行复位操作;
2、如真有火情发生,现场人员应及时将火势发展情况汇报消防中控室而后利用现场就近的灭火器材进行扑救,中控室另一名值班人员应将火灾报警,控制器调整到自动控制状态,并立即拨打火警电话119报警,报警后,中控室的人员应及时上报该单位上级领导,并利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作;情况处置完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态,即对控制器进行复位以及将自动状态再次调为手动控制状态,最后做好值班记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看