简答题简述差压变送器的启动过程?
  • (1)启动前:检查各管路连接正确、整齐、牢固,一、二次阀、平衡阀、排污阀严密不漏,平衡阀处于开启状态,排污阀关闭;
    (2)排污、排空气:主设备有压力后,开启排污阀进行冲管排污,随后关死排污阀,并排除管道内空气,上紧接头;
    (3)管道冷却后,开启正压阀,关闭平衡阀,开启负压阀,变送器投入运行。