- 简答题如果全系统对短路点的综和正负零序阻抗分别为Z1Σ,Z2Σ,Z0Σ。则各种短路故障的复合序网图相当在正序序网图的短路点K1和中性点H1两点间串入了一个附加阻抗ΔZ。试分别写出K(3),K(2),K1,(1)和K(1)四种故障类型的ΔZ的表达式。
-
K(3),ΔZ=0
K(2),ΔZ=Z2∑
K1,(1),ΔZ= Z2∑∥Z0∑写成ΔZ= Z2∑* Z0∑/(Z2∑+Z0∑))
K(1),ΔZ=Z2∑+Z0∑ 关注下方微信公众号,在线模考后查看