- 简答题阀型避雷器故障如何分析判断处理
- 阀型避雷器在动作中常发生异常现象和故障,运行人员应对异常现象进行分析判断,并及时采取措施进行故障处理,若天气正常时,发现避雷器瓷套有裂纹,则应按调度申请停电,将故障相避雷器退出运行更换合格的避雷器,如没有备品更换,又在短时间内不致威胁安全运行,可在裂纹处涂漆或环氧树脂以防受潮,然后再安排更换合格的避雷器;若在雷雨中发现有裂纹而造成闪络,但未引起系统接地者在可能条件下应将其停用;若发现避雷器内部有异常音响或套管有炸裂现象并引起系统接地故障时,运行人员应避免*近,此时可用开关或人工接地转移的方法断开故障避雷器;若在运行中突然爆炸,但未造成系统永久性接地时,可在雷雨后拉开故障相的刀闸将其停用并及时更换合格的。若爆炸后已引起系统永久性接地,则禁止使用刀闸来操作停用故障避雷器;如发现避雷动作指示器内部烧黑或烧毁,经及接地引下线连接点上有烧痕或烧断现象时,可能存在阀片电阻失效,火花间隙灭弧特性变坏等内部缺陷,引起工频电流增大,应及时对其进行电气试验或解体检查。