试题详情
- 简答题短路电流超标会给电网运行造成什么影响?如何限制电网短路电流?
-
当电网短路电流增长到一定水平时,就会超过开关的遮断容量,从而使电网时刻处于因开关无法开断故障电流而使事故扩大的危险之中。
限制电网短路电流的手段很多。对于三相短路,要限制三相短路电流应增加全系统的正序阻抗,例如改变电网接线方式,多母线分裂运行或母线分段运行,采用高阻抗变压器、加装限流电抗器或其他短路电流限制装置等。对于单相短路,所有限制三相短路电流的方法都适用,另外还可以通过增加网络的零序阻抗来实现,例如减小变压器中性点接地的数目、变压器及自耦变压器中性点经小电抗接地、限制自耦变压器的使用等。