试题详情
- 简答题变电站设备定期轮换、试验的项目及周期是如何规定?
-
1.在有专用收发讯设备运行的变电站,运维人员应按保护专业有关规定进行高频通道的对试工作。
2.变电站事故照明系统每季度试验检查1次。
3.主变冷却电源自投功能每季度试验1次。
4.直流系统中的备用充电机应半年进行1次启动试验。
5.变电站内的备用站用变(一次侧不带电)每半年应启动试验1次,每次带电运行不少于24小时。
6.站用交流电源系统的备自投装置应每季度切换检查1次。
7.对强油(气)风冷、强油水冷的变压器冷却系统,各组冷却器的工作状态(即工作、辅助、备用状态)应每季进行轮换运行1次。
8.对GIS设备操作机构集中供气的工作和备用气泵,应每季轮换运行1次。
9.对通风系统的备用风机与工作风机,应每季轮换运行1次。
10.UPS系统每半年试验1次。 关注下方微信公众号,在线模考后查看