试题详情
- 简答题阐述PWM型开关推挽式功率转换电路工作原理。
-
推挽式功率转换电路中高压开关管BG1、BG2由驱动电路控制基极,以PWM方式激励而交替通断,输入直流电压被变换成高频方波交流电压。当BG1导通时,输入电源电压E通过BG1施加到高频变压器B1的原边绕组N1,由于变压器具有二个匝数相等的主绕组N1,故在BG1导通时,在截止晶体管BG2上将施加两倍电源电压(即2E)。当基极激励消失时,一对高压开关管均截止,它们的集电极施加电压均为E。当下半个周期,BG2被激励导通,截止晶体管BG1上施加2E的电压,接着又是两晶体管都截止的时期,VCE1和VCE2均为E。
在晶体管导通过程中,集电极电流除负载电流成分外,还包含有输出电容器的充电电流和高频变压器的励磁电流,它们均随导通脉冲宽度的增加而线性地上升。
在开关的暂态过程中,由于高频变压器副边开关整流二极管反向恢复时间内所造成的短路以及为了抑制集电极电压尖峰而设置的RC吸收网络的作用,当高压开关管开通时,将会有尖峰冲击电流;在关断瞬间,由于高频变压器漏感储能的作用,在集射极间会产生电压尖峰。尖峰电压的大小随集电极电路的配置,高频变压器的漏感以及电路的关断条件的不同而异,该尖峰电压有可能使高压开关管承受两倍以上的输入电压。
电路只用两个高压开关管便能获得较大功率输出,而且,一对晶体管的发射极相连,两组基极驱动电路彼此间就无需隔离,这样不仅驱动电路和过流保护电路可以简化,而且可供选择的余地也就增大,这是该电路的优点。 关注下方微信公众号,在线模考后查看