试题详情
简答题怎样做自耦变压器零序差动保护向量检查?
  • (1)取任一侧电压互感器电压为相位表基准电压。
    (2)将高、中压和公共侧零序电流互感器二次分别短路两相,并于差动回路断开,然后在各侧通人同相电流,分别测量三侧电流值、电流相位和继电器差电压。当低压侧停运时,高压侧和公共侧电流相位相同,其相量与中压侧相位差180度,满负荷时,对BCH型继电器电压不应大于150mv。
    (3)将低压侧带负荷,差电压不应有大的变化。
    (4)若公共绕组侧使用中性点电流互感器,应在主变压器投入前,找一组公共绕组侧的套管电流互感器,使其二次极性与中性点侧电流互感器二次极性相同,运行后用此组电流互感器代替中性点电流互感器,再按上述方法进行相位检验。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题