试题详情
- 简答题短路点的过渡电阻为什么会影响阻抗继电器的工作?主要影响哪一段?如何消除?
- 因为在距离保护整定计算时,其定值一般不考虑过渡电阻的影响,然而实际故障点往往存在过渡电阻。过渡电阻会使阻抗继电器的测量阻抗增大,主要是影响保护第Ⅱ段。因为过渡电阻是在短路点建弧后形成的,第Ⅱ段是带时限的,故影响最大。消除的办法是设置“瞬时测定”装置,在第Ⅱ段保护区内发生故障时,利用“瞬时测定”将保护H段初始动作状况固定下来,使之按原定时限去跳闸。