  • 在例行巡视的基础上增加以下项目:
    1.灭火器检验不超期,生产日期、试验日期符合规范要求,合格证齐全;灭火器压力正常。
    2.电缆沟内防火隔墙完好,墙体无破损,封堵严密。
    3.火灾报警控制器装置打印纸数量充足。
    4.火灾自动报警系统备用电源正常,能可靠切换。
    5.火灾自动报警系统自动、手动报警正常;火灾报警联动正常。
    6.排油充氮灭火装置氮气瓶压力、氮气输出压力合格。
    7.水(泡沫)喷淋系统水泵工作正常;泵房内电源正常,各压力表完好,指示正常。
    8.气体灭火装置贮存容器内的气体压力和气动驱动装置的气动源压力符合要求。
    9.排油充氮灭火装置、水(泡沫)喷淋系统控制柜完好无锈蚀、接地良好,封堵严密,柜内无异物。
    10.排油充氮灭火装置、水(泡沫)喷淋系统基础无倾斜、下沉、破损开裂。
    11.排油充氮灭火装置、水(泡沫)喷淋系统控制屏压板的投退、启动控制方式符合变电站现场运行专用规程要求。