- 简答题“运行大事记”填写时应注意什么?
-
⑴记录当日设备更新、改造及变更(保护定值、变压器挡位的变更情况)。
⑵记录检修、维护工作票的作业地点、内容、时间及工作票号。其填写标准如下:
第一种工作票:只需记录批准时间、票号、工作票中作业地点及内容、工作领导人姓名、命令号、要求完成时间(延续时间)和工作票结束时间。
第三种工作票:只需记录办理时间、票号、工作票中作业地点及内容、工作领导人姓名、工作票结束时间。
⑶记录非正常跳闸(责任跳闸及设备事故跳闸)的情况。
⑷记录当日发生或发现的设备缺陷。
⑸段以上领导检查指导工作及要求解决的问题。 关注下方微信公众号,在线模考后查看