试题详情
简答题某L-QC320有机热载体,最高允许使用温度320℃,未使用时初馏点310℃,锅炉实际最高工作温度270℃,回流温度约250℃,采用开式运行,每天运行2班,使用1年后油品检测结果为:外观呈棕黑色,无分层沉淀和乳化现象,残炭1.06%、酸值0.68mgKOH/g、运动黏度(40℃)34.56mm2/s、闭口闪点190℃、初馏点时蒸馏温度326℃、水分29mg/kg。请给出检验结论和处置意见,分析油质变化的可能原因并提出改进建议。
  • 由题可知,该有机热载体闪点、运动黏度及水分均合格,残炭和酸值均达到安全警告指标,由此判定结论为基本合格,虽然残炭和酸值均未达到安全警告指标的中间值,但是因使用时间仅为1年,应缩短样品检验周期,油质变化的可能原因有以下几个:
    ①该锅炉采用开式运行,容易氧化,造成指标升高;
    ②循环系统缺陷,或循环泵配置不当,炉管中油的流速低于安全流速;
    ③停启操作频繁,可能未降到70℃就停炉,造成油品过热结焦积炭。
    改进建议:①膨胀槽和低位槽采用氮封或冷油封闭式系统
    ②停炉时温度降到70℃以下才能停炉。