- 简答题试阐述耐候试验加热-冷冻阶段试验程序。
-
①EPS板薄抹灰系统和无网现浇系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。
1.升温8h,使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃(其中升温时间为1h)
2.降温16h
②保温浆料系统、有网现浇系统和机械固定系统耐候性试验加热一冷冻循环5次,每次24h。
1.升温8h,使试样表面升温至50℃并恒温在50±5℃,恒温时间应不小于5h。
2.降温16h,使试样表面降温至-20℃并恒温在-20±5℃,恒温时间应不小于12h。 关注下方微信公众号,在线模考后查看