试题详情
- 简答题简述湿式自动喷水灭火系统联动调试及检测的内容及方法。
- 调试及检测内容:系统控制装置设置为自动"控制方式,启动1只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94L/s~1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。检测方法:打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 含碳量在()以上的可燃物,燃烧时产生显光
- 苯不溶于水,其蒸汽比空气重,约为空气的(
- 粉尘的颗粒度越小,相对面积越大,燃烧速度
- 什么是半固定式泡沫灭火系统?
- 卤代烷灭火剂贮存器内的压力,不得小于设计
- 根据《中华人民共和国消防法》的规定,单位
- 水喷雾灭火系统的消防水泵应()启动运转一
- 管网式气体灭火系统有()启动方式。
- 消防设施技术检测前,检测机构对各类消防设
- 系统检测时,施工单位应提供的资料不包括(
- 某一液化石油气球罐区,球罐直径均为12米
- 红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度
- 发电厂按照发电途径不同可分为()。
- ()是物质从一种状态迅速转变成另一状态,
- 2013年6月3日5时20分至50
- 区域火灾风险评估一般分为()。
- 建筑火灾风险分析中常用的风险控制措施不包
- 影响热辐射的主要因素有()。
- 洁净厂房与洁净区同层外墙设置的专用消防口
- 手提式婴儿呼吸袋当环境中氧气含量低于()