试题详情
- 简答题"楼面活荷载"与"屋面活荷载"是不是同一类型?换句话说,荷载效应组合中同时出现"楼面活荷载"与"屋面活荷载"时,要不要考虑组合值系数?
- "楼面活荷载"与"屋面活荷载"不属于同一类型的荷载,这可以从二者分列于《荷载规范》的4.2和4.3节可以看出。该规范4.3.1条规定,屋面均布活荷载不与雪荷载同时组合,意为取二者的较大者,因此,应考虑"楼面活荷载"与"屋面活荷载"的组合问题,需要有组合值系数。见下面的例题:
某6层住宅楼,为砌体结构,横墙承重。已知横墙承受两侧均为4m的钢筋混凝土预制板传来的活荷载。要求:确定底层横墙承受的各层楼面荷载和屋面荷载(为上人屋面)传来的活荷载设计值。
解:依据规范表4.1.1,住宅楼楼面活荷载标准值为2.0kN/m,依据表4.3.1,上人屋面均布活荷栽为2.0kN/m,组合值系数0.7。
由于底层横墙承受的楼面活荷载包括2~6层共5个楼面,依据表4.1.2,折减系数为0.70,故其承受的来自各楼面和屋面活荷载设计值为:
1.4×(5×2.0×0.7+2.0×0.7)×4=47.04kN/m 关注下方微信公众号,在线模考后查看