- 简答题 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列 事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修工程施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋人板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误,责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。
-
石膏板安装施工方法中的不妥之处及正确做法分别如下:
不妥一:石膏板横向铺设;
正确做法:石膏板竖向铺设。
不妥二:隔墙两侧面板对称逐层安装,填充隔声、防火材料逐层跟进;
正确做法:先安装好一侧面板,再进行隔声、防火材料填充,最后封闭另一侧面板。
不妥三:先固定石膏板四边后固定板中部;
正确做法:石膏板固定应从板中部开始,向四边固定。 关注下方微信公众号,在线模考后查看