试题详情
- 简答题电涌保护器在在配电回路中起什么作用?其动作原理是什么?
 
- 
	电涌保护器限制电网中的大气过电压(闪电雷击)不超过各种设备及配电装置能够承受的冲击耐压。
电涌器的实质为半导体压敏电阻器件,电阻大小依赖于电涌器的端电压。
当端电压小于保护器的触发电压Up时,保护器的电阻很高(大于1兆欧),只有很小的漏电流(小于1毫安)流过;当端电压(如大气过电压)达到其触发电压Up时电阻突然减小到只有几欧姆,使很大的涌流通过,在很短的时间内使得过电压突降之后又变成高阻性。
电涌器正常漏电流很小,但漏电流会随雷击次数的增加而增加。 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 定时开关的Q2能工作时间(设定运转时间)
 - MW能否订不带分合闸线圈和储能马达的断路
 - 面板及底壳在做灼热丝试验时,分别应通过多
 - 三台NS断路器(2路市电1路发电机)如何
 - ITM多功能定时开关其主要功能是什么,其
 - 如何理解断路器的极限短路分断能力、运行短
 - 梅兰日兰U86的螺钉设计有什么特点?
 - C65系列产品有何变化?
 - INT负荷开关能否加分励线圈和辅助触点?
 - 电涌保护器的上口进线端为什么要配一断路器
 - 当断路器和接触器、热继电器配合时,三者额
 - NS塑壳开关全系列产品都是限流型的吗?
 - 为什么需要无功补偿?
 - 刮须插座(U700)不能充电,为什么?
 - C65是否可以同时装配MN失压线圈和MV
 - 双电源转换系统是否有缺相转换功能?
 - NS800-NS1250能否单独订购旋转
 - 电涌保护器SPD中3P+N与4P如何应用
 - NS开关与C65开关带漏电模块是否可以下
 - NS断路器的电动操作机构可否接受自保持型