- 简答题为防止避雷针因接地电阻过大而发生“反击”现象,应采取哪些措施?
-
(1)避雷针接地必须良好,接地电阻不宜超过10欧。
(2)35千伏及以下变电站的避雷针,不宜装在变压器的门型架构、配电装臵架构或房顶上,而应单独装设支架。避雷针与被保护设备之间的空气距离不应小于5m。
(3)独立避雷针应有自己专用的接地装臵,接地与变电站接地网间的地中距离不应小于3m。
(4)雷击避雷针时,在避雷针接地装臵附近可能产生较高的跨步电压,危害人身安全。为此,避雷针及其接地装臵不应设在人经常通行的地方。它们与道路出入口等的距离不应小于3m。 关注下方微信公众号,在线模考后查看