试题详情
- 简答题主变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压分别保护什么类型的故障?
- 主变压器中性点零序过流、间隙过流和零序过压,是保护设备本身引出线上的接地短路故障的,一般是作为变压器高压侧110-220kV系统接地故障的后备保护。零序电流保护是变压器中性点接地运行时的接地保护;而零序电压保护是变压器中性点不接地运行时的接地保护;间隙过流则用于变压器中性点经放电间隙接地的运行方式中。