- 简答题变压器的励磁涌流有那些特点?目前差动保护中防止励磁涌流影响的方法有那些?
- 励磁涌流有以下特点:
(1)包含有很大成分的非周期分量,往往使涌流偏于时间轴一侧。
(2)包含有大量的高次谐波,并以二次谐波为主。
(3)励磁涌流波形之间出现间断。
防止励磁涌流影响的方法:
(1)采用具有速饱和铁芯的差动继电器。
(2)鉴别短路电流和励磁涌流的区别。