试题详情
简答题简述600MW发电机转子一点接地时的处理。
  • (1)汇报值长。
    (2)加强对励磁系统的监视,当发现转子电流增大而无功出力又明显下降时,应立即停机。
    (3)若检漏计或湿度仪报警与转子一点接地信号相继发出,或同时检查到发电机有漏水、漏油故障时,应立即停机。
    (4)如接地的同时发电机发生失磁或失步,应立即停机。
    (5)检查接地检测装置工作是否正常,进一步核对绝缘检测装置的绝缘数值,切换转子正、负极对地电压指示,判明接地极和接地程度。
    (6)对励磁系统进行全面检查,有无明显接地,若为滑环或励磁回路积污引起时,应联系检修人员采用吹灰器或压缩空气进行吹扫。
    (7)联系并配合检修人员查明故障点和性质。
    (8)如为转子外部接地,由检修人员设法消除。
    (9)如为转子内部稳定性的金属性接地或接地点在外部但必须停机才能消除时,则汇报值长,申请尽快停机处理。
    (10)如转子接地保护二段动作跳闸,则按照事故跳闸处理,如保护拒动,则立即将发电机解列灭磁。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题