简答题变压器在操作和运行时,江苏电网有何规定?
  • 变压器操作时,江苏电网的规定如下:
    1、变压器并列运行的条件是:结线组别相同、变比相同、短路电压相等。
    注:在任何一台变压器不会过负荷的条件下,允许将短路电压不等的变压器并列运行,必要时应先进行计算。
    2、变压器投入运行时,应选择励磁涌流影响较小的一侧送电。一般先从电源侧充电,后合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关。
    3、向变压器充电时,应注意:
    ①充电开关应有完备的继电保护,并保证有足够的灵敏度。同时应考虑励磁涌流对系统继电保护的影响。
    ②为防止充电变压器故障跳闸后系统失稳,必要时可先降低有关线路的有功功率
    ③在大电流直接接地系统的该变压器各侧中性点接地闸刀应合上。
    ④检查电源电压,使充电后变压器各侧电压不超过其相应分接头的5%。
    4、在运行中的变压器,其中性点接地的数目和地点,应按继电保护的要求设置,但应考虑到:
    ①变压器本身的绝缘要求。②在大电流直接接地系统中,电源侧(大型调相机以电源考虑)至少应有一台变压器中性点接地。
    5、在运行中的双绕组或三绕组变压器,若属直接接地系统,一侧开关断开,则该侧中性点接地闸刀应合上。
    6、运行中的变压器中性点接地闸刀如需倒换,则应先合上另一台变压器的中性点接地闸刀,再拉开原来一台变压器的中性点接地闸刀。
    7、110kV及以上的变压器处于热备用状态时(开关一经合上,变压器即可带电),其中性点接地闸刀应合上。
    8、新投产或大修后的变压器在投入运行时应进行定相,有条件者应尽可能采取零起升压。对构成环路运行或需合、解环者,应进行核相。