试题详情
- 简答题发电厂和多电源变电所母线失电后,江苏电网有何处理规定?
-
发电厂、变电所母线失电是指母线本身无故障而失去电源,判别母线失电的依据是同时出现下列现象:
1、该母线的电压表指示消失。
2、该母线的各出线及变压器负荷消失(电流表、功率表指示为零)。
3、该母线所供厂用电或所用电失去。
发电厂母线失电后,应立即自行将可能来电的开关全部拉开。有条件时,利用本厂机组对母线零起升压,成功后将发电厂(或机组)恢复与系统同期并列,如果对停电母线进行试送,应尽可能用外来电源。
对多电源变电所母线失电,在确认母线失电原因不是本变电所母线故障引起时,为防止各电源突然来电引起非同期,现场值班人员应按下述要求自行处理:
1、单母线应保留一电源开关,其它所有开关(包括主变和馈线开关)全部拉开。
2、双母线应首先拉开母联开关,然后在每一组母线上只保留一个主电源开关,其它所有开关(包括主变和馈线开关)全部拉开。
3、如停电母线上的电源开关仅有一台开关可以并列操作的,则该开关一般不作为保留的主电源开关。
4、变电所母线失电后,保留的主电源开关按《江苏省电力系统调度规程》有关规定执行。 关注下方微信公众号,在线模考后查看