- 简答题江苏电网中变压器开关跳闸时,值班调度员应如何处理?
-
江苏电网中变压器开关跳闸时,值班调度员应根据变压器保护动作情况进行处理:
1、重瓦斯和差动保护同时跳闸,未查明原因和消除故障之前不得强送。
2、瓦斯和差动保护之一动作跳闸,如不是保护误动,在检查外部无明显故障,经过瓦斯气体检查(必要时还要测量直流电阻和色谱分析)证明变压器内部无明显故障后,经设备主管局、厂总工程师同意,可以试送一次。有条件者,应先进行零起升压(注:对110kV/220kV高压线圈在线圈中间进线的变压器,重瓦斯保护动作后,如找不到确切原因,则至少应测量直流电阻,有疑问的再进行色谱分析等补充试验,证明确无问题才可进行试送)。
3、变压器后备保护动作跳闸,进行外部检查无异常时,可以试送一次。
4、变压器过负荷及其它异常情况,按现场规程规定处理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看