- 简答题机房专用空调与民用空调的区别,请详细叙述。
-
顾名思义,机房专用空调就是针对计算机机房、通信机房的特点及对环境的要求而设计的。那么,机房专用空调与民用空调(舒适性空调)的区别大吗?能相互替代吗?我们对此加以分析。舒适性空调根据国标GB7725一1996(房间空调器标准)设计,是针对人所需求的环境条件设计的,无法彻底实现通信机房所要求的保持温湿度恒定、空气洁净度(0.5mm/L<18000)、换气次数(>30/h)、机房正压(>10Pa)、空调设备具备远程监控及来电自启动功能等。在机房内使用舒适性空调时可能出现如下问题:
(l)舒适性空调无法保持机房温度恒定,可能会导致电子元气件的寿命大大降低。
(2)无法保持机房温度均匀,局部环境容易过热,从而导致机房电子设备突然关机。
(3)无法控制机房湿度,机房湿度过高,会导致产生冷凝水,可能造成微电路局部短路:机房湿度过低,会产生有破坏性的静电,导致设备运行失常。
(4)风量不足和过滤器效果差、机房洁净度不够,会产生灰尘的积聚而造成电子设备散热困难,容易过热和腐蚀。
(5)舒适性空调设计选材可靠性差,从而造成空调维护量大、寿命短。机房专用空调机组根据机房要求设计,可通过环境调节彻底解决以上问题,不留任何隐患。 关注下方微信公众号,在线模考后查看