试题详情
- 简答题请论述UPS系统验收时通电开机检测应检查及测试的内容。
-
(l)测试项目:交流输入电压,交流输出电压、电流,稳压精度,输入过压、欠压保护值,输出过压、过流保护值,并联工作试验、旁路试验、过载能力、频率同步范围、输入谐波电流。若UPS采用并机工作方式,应测试空载时的环流以及带30%、50%负载时的环流;应测试并记录整流部分的输出波形,作为今后日常维护的基础数据(此数据可判断电容、电池的工作情况)。
(2)检查各种告警功能:市电故障,交流输入过压、欠压故障,缺相,输出过压、欠压、过流故障,逆变器故障:直流输入电压过高、过低,输出过压、欠压、过流、短路等;保护动作是否可靠、告警电路工作是否正常。 关注下方微信公众号,在线模考后查看