试题详情
- 简答题影响热击穿的主要原因是什么?
- 热击穿与环境温度有关,环境温度越高,散热越不容易,则击穿电压越低。热击穿还与电压作用时间有关,击穿电压随电压作用时间增长而降低,并达到一定限值。热击穿与电压频率也有关,频率越高,介质损耗增大,热击穿电压越低。此外,热击穿电压还与周围媒介的散热能力、散热条件以及绝缘本身的热导率、电阻率、绝缘厚度等有关,绝缘厚度增大,散热条件变坏,热击穿电压将下降。