试题详情
简答题 施工预算在机电工程项目中的应用【案例1H420114-3】 1.背景 某工业架空蒸汽热力管道工程,由型钢支架工程和管道工程两项内容组成.由于现行预算定额中没用适用的定额子目,需要根据现场实测数据,结合工程所在地的人工、材料、机械台班价格,编制每lOt型钢支架和每lOm管道工程单价. 经测定每吨型钢支架定额人工消耗量为23.1工日,工程所在地综合人工日工资标准为22.50元,每吨型钢支架工程消耗的各种型钢1.06t(每吨型钢综合单价3600元).消耗其他材料费380万元,消耗各种机械台班赞490元. 2.问题 (1)现行建筑安装工程费用由哪几部分费用组成? (2)按《安装工程预算定额有关规定》定额直接费由哪几部份费用组成. (3)根据测定,试计算每lO£型钢支架工程的单价. (4)室外架空热力管道安装时有何要求?
  • (1)建筑安装工程费由直接费、间接赞、利润、税金四部分组成.
    (2)定额直接费由人工费、材料费、机械台班使用费(或机械使用费、机械费)三部分组成.
    (3)每lOt型钢支架工程人工赞:23.1×22.5×l0=5197.5元
    每lOt型钢支架工程材料费:(1.06×3600+380)×10=41960元
    每lOt型钢支架工程机械台班使用费:490×10=4900元
    每lOt型钢支架工程单价:5197.5+41960+4900=52057.5元
    (4)室外架空热力管道安装要求:室外架空蒸汽热力管道安装时,为了便于排水和放气,均应设置坡度,管道的坡度为0.003,坡度应与介质流向相同,以避免噪声.每段管道最低点要设排水装置,堆商点应设放气装置.疏水器应安装在以下位置:管道的最低点可能集结冷凝水的地方,流量孔板的前侧及其他容易积水处.补偿器竖直安装时,应在补偿器的最低点安装疏水器或放水阀.